• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
bobbzp
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 109 個
工控威望: 404 點
下載積分: 5949 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2006-08-11
最后登錄: 2024-11-14
查看bobbzp的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2008-11-29 22:19
用高速計數器或脈沖捕捉功能
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-11-29 23:27
引用
引用第11樓yeyhx于2008-11-29 21:22發表的  :
我就不明白了,為什么不用傳感器的輸出端真接接到x0上,非要加個晶體管干什么

我比你還納悶?可;樓主就這么要求的啊
禍兮福所倚
福兮禍所伏
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-11-30 00:31
引用
引用第9樓YMMFA于2008-11-29 21:02發表的  :
如果是高速的,最好接使用高速計數器功能

如果接X0,大約是C235吧

詳情看FX編程手冊
.......

站長也來了,非常感謝!每分鐘600次計數應該不用高速計數器吧?,我對高速計數器不了解,編程手冊也看了還是一知半解。例如用C235時X0不用寫入程序里嗎?
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-11-30 00:56
引用
引用第10樓竹風涼于2008-11-29 21:20發表的  :
那你就根據站長說的,
換個PNP的試試,不過位移傳感器輸出得改成負
<不知道你那實際情況好不好好改?>
COM.X0也得換位置

哈哈。。加這個NPN晶體管實際上就是把傳感器的正輸出變成了負輸出(+24V對npn的集電極,晶體管導通時有24伏,也就是X0和com通了).傳感器如果是負輸出就不用加晶體管了。
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2008-11-30 01:10
引用
引用第12樓bobbzp于2008-11-29 22:19發表的  :
用高速計數器或脈沖捕捉功能
脈沖捕捉功能是不是上升沿和下降沿?再次感謝弟兄幫助。
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2008-12-01 04:04
j經過弟兄們的指點,用了高速計數器問題解決了,這個位移感器的輸出應該是個脈沖電壓。脈沖捕捉功能還沒搞明白,哪個中斷指令怎么也寫不進程序里。問題解決了真的是非常開心,再次謝謝大家!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go