位移傳感器的輸出的正電壓控制一個NPN晶體管使X0與com端子導通,這時i輸入的指示燈會亮,但電腦監視程序里對應的接點沒有動作,如果用一根導線連通X0和COM,X0對應的接點可以動作.問題出在哪里了,弟兄們幫我分析一下啊!
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-28 20:18
引用
引用樓主songsuan于2008-11-28 19:29發表的 FX2n-16MR-001輸入的問題,急啊! :
位移傳感器的輸出的正電壓控制一個NPN晶體管使X0與com端子導通,這時i輸入的指示燈會亮,但電腦監視程序里對應的接點沒有動作,如果用一根導線連通X0和COM,X0對應的接點可以動作.問題出在哪里了,弟兄們幫我分析一下啊!

你 是 不是X0.COM接反了,X0應該接集電極(+),COM接發射極.
禍兮福所倚
福兮禍所伏
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-28 21:46
回2樓:我就是你說的那樣接的。
  位移傳感器是用于報紙計數,每分鐘有600次輸出,程序里是否要用高速計數器?我寫的程序里用的是C0,C1,C2
  
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-28 23:38
引用
引用第2樓songsuan于2008-11-28 21:46發表的  :
回2樓:我就是你說的那樣接的。
  位移傳感器是用于報紙計數,每分鐘有600次輸出,程序里是否要用高速計數器?我寫的程序里用的是C0,C1,C2
  

應該不用高速計數器
你用萬用表量一下,COM,是+/-,應該是 -
[ 此帖被竹風涼在2008-11-28 23:58重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
  • 禍兮福所倚
    福兮禍所伏
    songsuan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看songsuan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-11-29 02:44
    謝謝你:竹風涼,FX系列的COM是負極,                     我剛才接了一個NPN型接近開關試了一下X0控制的計數器可以記數,可是激光位移傳感器輸出時X0的指示燈會亮一下,但控制的計數器沒有計數。位移傳感器絕對是好的,因為機器還在使用,因為這個位移傳感器輸出的是正電壓,所以我讓它控制一個NPN型晶體管,就出現了這種情況。(集電極接X(jué)0發射極接com基極接了一個15K的電位器對傳感器的輸出進行分壓)
    竹風涼
    巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 470 個
    工控威望: 588 點
    下載積分: 516 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2008-10-16
    最后登錄: 2022-08-24
    查看竹風涼的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-11-29 18:30
    用繼電器式的不如用晶體管的反應靈敏,問題應該出在位移傳感器觸發的NPN晶體管上,換個晶閘管試試?
    禍兮福所倚
    福兮禍所伏
    zxc6688
    工業自動化是我們的目標
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 385 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 3994 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2007-09-11
    最后登錄: 2024-01-05
    查看zxc6688的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-11-29 18:31
    應該是導通電流不夠,輸入點有規定的導通電流。請看一下手冊
    http://zxc6688.ys168.com/
    songsuan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看songsuan的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-11-29 19:43
    用繼電器式的不如用晶體管的反應靈敏,問題應該出在位移傳感器觸發的NPN晶體管上,換個晶閘管試試?

    晶體管我也換了兩個試了也不行,但我認為問題還是在晶體管這里,因為我用指針式萬用表可以測量到傳感器的輸出有幾伏的電壓,應該可以使晶體管導通。高速計數器我也試了,不行。
    songsuan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看songsuan的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-11-29 20:01
    回6樓的朋友:我測量過,晶體管導通時有6毫安的電流,(基極加1伏電壓時測量)傳感器觸發時沒法量,時間太短了。x0的指示燈(發光二極管)不是很亮。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9663 個
    工控威望: 8548 點
    下載積分: 16709 分
    在線時間: 5323(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-15
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-11-29 21:02
    如果是高速的,最好接使用高速計數器功能

    如果接X(jué)0,大約是C235吧

    詳情看FX編程手冊

    -------------------------

    還有我記性不太好了,常規賣到國內的PLC,后綴-001的,只能PNP或者NPN(我記不清是哪一種)

    歐洲版本的就兩種都可以
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    竹風涼
    巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 470 個
    工控威望: 588 點
    下載積分: 516 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2008-10-16
    最后登錄: 2022-08-24
    查看竹風涼的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-11-29 21:20
    那你就根據站長說的,
    換個PNP的試試,不過位移傳感器輸出得改成負
    <不知道你那實際情況好不好好改?>
    COM.X0也得換位置
    禍兮福所倚
    福兮禍所伏
    yeyhx
    愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 463 個
    工控威望: 422 點
    下載積分: 1168 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2007-04-20
    最后登錄: 2023-06-05
    查看yeyhx的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-11-29 21:22
    我就不明白了,為什么不用傳感器的輸出端真接接到x0上,非要加個晶體管干什么