• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
angel023
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看angel023的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2009-07-08 11:12
應該和停車時間有關系吧,看看是不是負載慣性較大,如果慣性較大,需要加裝制動電阻.
電容爆,一般都是電壓引起的,可能是負載慣性過大,反饋電壓較大,使電容過壓爆炸.
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-12
查看uthman的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-08-26 22:40
問題現在還沒解決,臺達供應商過來也沒查出原因,F在變頻器也是斷斷續續的壞。一套設備四個控制箱。每個控制箱有20多個變頻器左右。我這里都是用中間繼電器控制。正轉、反轉、二段速。用法和以前都是一樣,不過以前都是在大陸產的M系列。這次是臺灣產的B系列
mine
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mine的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-08-26 22:52
我建議您還是從最基本的查,看看電壓時否波動太大
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-08-26 22:57
是不是電網不是很干凈(污染)了,電網中可能有諧波,引起的.可以測量一下.
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-08-26 23:10
輸入電壓有問題吧?3相電壓是否平衡或者有時候波動大????
飛刀,又見飛刀
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-12
查看uthman的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-08-27 17:52
總不可能一天24小時不間斷的測吧……
臺達公司要求我公司加裝濾波器,不然不給壞了不給換新的
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-10-07
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-08-28 12:42
,現場環境。設計問題,臺達質量很好,
孤舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 312 點
下載積分: 658 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2020-03-27
查看孤舟的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-08-28 12:47
有的地方供電不穩定,我們公司就出現過供電電壓過壓損壞多臺設備。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go