24樓  發表于: 2009-06-17 08:07
引用
引用第23樓416182339于2009-06-16 12:06發表的  :
三年差不多就是電池的問題啊
   一般別人一個PLC都要用10年,上次我看到一個工廠的PLC用了20年還沒壞?植。
     你可以現把程序考下來,在把電池換了,在把PLC格式化,在把程序在傳進去,基本軟件的問題不會發生了

換過電池,請仔細看帖。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85381 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-23
查看wayu的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-06-17 09:20
損壞這么多,要考濾PLC是不是返修品,
問問設備生產商吧,
返修品三菱是不質保的。

返修品有時會出現怪問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2009-06-17 09:41
    引用
    引用第24樓jian731019于2009-06-17 07:52發表的  :

    保護地接的很好,所有的應接地的器件都接了,日本人做設備很仔細,他的接地是一個銅條,上面一排螺孔,然后一排地線。打開電控柜就清楚的看到。

    整個車間的地線接的也很好,因為涉及到安全問題,不太敢馬虎。

    不要光看你控制柜的或者車間的,要看整個工廠的!也不知當初建廠所埋的地線爛完沒有,是否補充了電解質。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2009-06-17 09:42
    回樓上。
    我也懷疑是質量問題,但是這些設備是在日本國內組裝的,難道他們也能買到假貨?如果是返修品,問題應該是多種多樣的,為什么問題一樣呢?

    非常疑惑。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2009-06-17 09:57
    最新情況,加上線性濾波器后對PLC工作無改善,常出錯的一臺PLC還是常出錯,不能正常工作。

    另外,發現,F(xiàn)X-EEPROM-8這個東西插在PLC上面的時候,PLC完全不能運行,反復開啟都不行。拔掉以后,關電復位,PLC有時能開啟并正常運行一個階段,但是仍舊是常出錯。
    本帖最近評分記錄:
    29樓  發表于: 2009-06-17 11:34
    有點意思!
    這個FX-EEPROM-8是新的嗎?能不能看到故障代碼?如果可以,請將程序傳上來看看!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2009-06-17 15:11
    今天在辦公室試驗(沒有任何外部設備),PLC開始運行正常,幾個小時候之后突然出錯,錯誤有4個,分別是IO錯誤,硬件錯誤,鏈接錯誤,運算錯誤,圖在附件,程序也在附件,可能大家都沒碰到過,有興趣的朋友看看吧。

    4臺PLC都是這個癥狀。
    描述:PLC源程序
    附件: vfdys-8.rar (18 K) 下載次數:46
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2009-06-17 15:15
    出錯時候的截圖
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2009-06-17 15:16
    圖沒傳上去,再傳一次


    [ 此帖被sjm213在2009-06-17 15:31重新編輯 ]
    描述:出錯時候的截圖
    附件: 未命名.rar (34 K) 下載次數:18
    33樓  發表于: 2009-06-17 15:41
    還沒回我的問題!另外,F(xiàn)X-EEPROM-8是不是每臺都有?
    根據以上的情況,個人分系關鍵可能是6708的故障,與我的猜測有點吻合,F(xiàn)ROM/TO對緩存是有損害的,這個是有次數限制,可從手冊上查的到!

    依程序看,每個周期都寫一次,估計也會死的快!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-17 15:56重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2009-06-17 17:04
    是每臺都有,但是把這東西去掉,PLC仍舊出錯,這東西只是個程序備份,可有可無的。假如不使用這個東西,他就會讀內部RAM,仍舊對內部緩存有損害?

    FROM/TO指令對緩存有害么?有次數限制?你說的手冊是編程手冊還是操作手冊?我手頭上有FX2N寫列可編程控制器使用手冊,沒有找到你說的這個論斷啊。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2009-06-17 17:25
    恩,找到了EEPROM的讀寫壽命是10000次,但是這個東西拿掉以后,就是直接讀寫內部RAM的數據區了。
    內部RAM 應該沒有壽命限制吧,但是仍舊出錯啊。

    而我理解,F(xiàn)ROM/TO指令和讀寫RAM應該有所不同,如果這也算讀寫的話,那么每秒都讀寫數據的程序是非常多的(在我們的車間也不在少數),都以壽命10000次計算,用不了多久就會損壞,比如說監控某一段爐子的溫度,一直在讀模擬口的溫度數據,然后程序處理,存到某一個數據區(D),這不是一次寫數據么?如果以這個計算,沒有多久10000次就到了。

    我理解這個10000次,是指你把計算機內的程序下載到EEPROM的整個過程算1次,這個過程和讀寫數據區應該有所不同吧?

    FROM/TO指令有什么特殊之處么?和MOV這類指令有所差別?還請樓上的解惑。

    這是一個很有用也很意外的思路,我也非常奇怪,現在的現象,幾乎所有損壞的PLC,都有指令錯誤這個東西,都指向FROM/TO這一條,指令出錯時,程序就會掃描時間過長(超過200ms),如果是這個問題,那么意味著我們現有的PLC壽命都快到了。。。。需要大批的修改程序,需要盡快確認。
    本帖最近評分記錄: