daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-06-11 15:47
干擾是誘因,老化是本質!
個人也曾經手二臺FX2N的,二年后就不行了!環境要比LZ的惡劣的多。拿到辦公室看起來很正常,在現場不正常。
001的質量比歐版是要差些!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-06-11 16:10
    引用
    引用第12樓daizhi于2009-06-11 15:47發表的 :
    干擾是誘因,老化是本質!
    個人也曾經手二臺FX2N的,二年后就不行了!環境要比LZ的惡劣的多。拿到辦公室看起來很正常,在現場不正常。
    001的質量比歐版是要差些!

    看來以後選型要擦亮眼睛了!
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-06-13 08:39
    引用
    引用第11樓sjm213于2009-06-11 14:10發表的  :
    1. 請問新更換在設備上運行時正常的嗎?
    2. 設備上原來的PLC是同一批次生產的?莫非樓主中彩了?

    這樣的情況比較少見,望daizhi兄跟蹤!

    .......

    換上去的PLC工作正常,設備上的PLC應該是同一批次,其序列號都是2Z82**
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創,加分獎勵
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-06-13 09:25
    聯系設備制造商不太可能了,制造商是日本人,早過了保修期,如果他派人來每日費用都按美元結算,折合人民幣每天都要上千,還有簽證等等問題。。。而一臺FX2N才不過5000多塊。當然了,如果為了以后完全解決問題也可以考慮,但是現在的情況,公司效益不好,花錢非常小心。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創,加分獎勵
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-06-13 09:30
    引用
    引用第15樓jian731019于2009-06-13 09:25發表的  :
    聯系設備制造商不太可能了,制造商是日本人,早過了保修期,如果他派人來每日費用都按美元結算,折合人民幣每天都要上千,還有簽證等等問題。。。而一臺FX2N才不過5000多塊。當然了,如果為了以后完全解決問題也可以考慮,但是現在的情況,公司效益不好,花錢非常小心。


    那就只把這個問題反饋給他,讓他來幫助解決!

    聯系三菱代理總是容易實現的吧。

    我懷疑你向設備制造商反饋了,他也拿著問題去問日本三菱了。
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-06-13 09:42
    再請教一下大家,F(xiàn)X2N內部分三部分,電源,繼電器板,主控板,其中主控板是否能單獨購買??jī)r(jià)格是否能比整機便宜點?

    謝謝樓上諸位了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創,加分獎勵
    lixiang123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 432 點
    下載積分: 1201 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2012-09-03
    查看lixiang123的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-06-13 13:33
    我來告訴你吧 ,振動影響,接觸不良。或有灰塵進去。

    拆下來,用酒精擦干凈,重新安裝固定好,一切OK。最好把電池一起換了。

    如果OK 了 ,請聯系我  13564404883
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    lixiang123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 432 點
    下載積分: 1201 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2012-09-03
    查看lixiang123的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-06-13 13:40
    我們公司也遇到過這樣的問題,弄好了 再也沒出現過,如果你那這樣也OK,那就能確定原因了。
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-06-16 08:47
    回樓上。

    不存在灰塵問題,工作環境是無塵環境,潔凈車間,操作工都穿的潔凈服,戴口罩,進入車間之間都要進行風淋。實際上,打開PLC內部,也是非常干凈的,幾乎沒什么灰。

    振動問題也不存在,因為設備本身震動就很小,手放在設備外殼上,都感覺不到震動。

    現在安裝了線性濾波器,在PLC220V供電電源之前接入,具體效果要觀察,時好時壞的一臺PLC已經換到設備上了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創,加分獎勵
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2009-06-16 08:55
    歡迎樓主繼續公布當前的狀況!
    出現您的這種狀況真的不好解釋。
    通過您描述的工作環境情況來看,我現場使用的PLC工作環境要惡劣的多,灰塵、震動兼而有之,卻一直運行正常。
    416182339
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2009-05-27
    最后登錄: 2019-06-26
    查看416182339的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2009-06-16 12:06
    三年差不多就是電池的問題啊
       一般別人一個PLC都要用10年,上次我看到一個工廠的PLC用了20年還沒壞。恐怖。
         你可以現把程序考下來,在把電池換了,在把PLC格式化,在把程序在傳進去,基本軟件的問題不會發生了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2009-06-17 07:52
    引用
    引用第22樓w2781w于2009-06-16 10:32發表的  :
    我是新手.提個意見,我認為保護接地沒有接好吧..

    保護地接的很好,所有的應接地的器件都接了,日本人做設備很仔細,他的接地是一個銅條,上面一排螺孔,然后一排地線。打開電控柜就清楚的看到。

    整個車間的地線接的也很好,因為涉及到安全問題,不太敢馬虎。
    本帖最近評分記錄: