12樓  發表于: 2009-07-29 09:25
換掉漏電開關,裝自動斷路開關
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    dpc
    黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 477 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2007-08-01
    最后登錄: 2024-07-19
    查看dpc的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-07-29 09:29
    1。換個200mA以上的漏電斷路器;
    2。加裝隔離變壓器。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
    jingqianshan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jingqianshan的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-07-29 09:33
    不需要漏電保護器的,我們也遇到過,變頻器上面不能裝的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    anddylihua
    沉思的飛刀
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 301 點
    下載積分: 2961 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-02-14
    最后登錄: 2024-11-01
    查看anddylihua的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-07-29 22:38
    用隔離變壓器給變頻器供電?不過變頻器功率太大的話成本太高....
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 飛刀,又見飛刀
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 955 個
    工控威望: 965 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2022-11-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-07-30 15:40
    選用80ma120ma的保護開關
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qumin000017
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 1361 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2008-09-22
    最后登錄: 2024-03-30
    查看qumin000017的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-07-30 15:49
    不要哪個漏電開關就可以了,變頻器自己有保扶的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hhz8250
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 329 點
    下載積分: 1150 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2007-07-05
    最后登錄: 2024-10-23
    查看hhz8250的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-07-30 17:18
    又學習了一課!
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-07-30 18:03
    這樣的問題我遇見很多,大多都是國產變頻器在特別低的頻率下運行才會這樣,樓主你可以不要接地線也許能解決你的問題,實在不行就把漏電開關脫扣線圈剪掉,當然這樣做有點不妥,沒辦法啊,除非換個好點質量的變頻器了.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-07-31 08:48
    該一下變頻器基波的頻率是一下!基波頻率太高會照成對地電流過大!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wym5952
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 938 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2008-11-09
    最后登錄: 2024-02-05
    查看wym5952的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2009-07-31 16:38
    兩個方法:1選用高頻漏電斷路器(變頻用)
                        2選用200mA規格的漏電斷路器
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    arpawpelf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 2313 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2023-03-08
    查看arpawpelf的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2009-07-31 18:57
    你看一下總漏電開關漏電脫離電流要大于100MA以上,有可能好。只是建議
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yang888
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yang888的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2009-08-01 10:40
    在設備中用變頻器,變頻器就要接地不然就會漏電,你的水泵絕緣有問題50多兆在變頻器是不行,要1000以上才可以,不是變頻器的問題是水泵有問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚