• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13543 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-11-15
查看saisam2006的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-08-05 20:19
我也認為可行
用4-20MA控制調壓器就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    luyuemin
    工控人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 1139 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2009-02-11
    最后登錄: 2021-07-22
    查看luyuemin的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-08-05 20:51
    選用“可控硅輸出”的溫控表就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    nrhua
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 186 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 637 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2008-06-25
    最后登錄: 2019-08-22
    查看nrhua的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-08-06 16:31
    現在有IGBT模塊加觸發驅動模塊加溫控儀很穩定的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zhidaoshenmo
    雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 638 點
    下載積分: 1175 分
    在線時間: 309(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2017-10-25
    查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-08-06 21:57
    有溫控制器,為什么還有用可空硅呢?直接接一個SSR繼電器,不就是好了嗎?
    本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-08-07 08:54
    直接控制可控硅可能不行!要加轉換電路!不然可能會最小是還升溫!最大時溫度加不上去!就麻煩了!
    lipengju510
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2006-09-10
    最后登錄: 2024-10-06
    查看lipengju510的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-08-07 09:08
    用溫控表的4-20MA來控制可控硅加熱是沒有任何問題的,而且溫度到達設定值很穩定,上下偏差很;缺點是成本比較高。如果偏差要求不是很高,可選用溫控表是繼電器輸出和可控硅為開關量控制。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go