zjwljsj200
大樂園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 290 點
下載積分: 787 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2018-10-03
查看zjwljsj200的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-16 22:32
   LDX0      OUT  SET M77
  LD M77  DDRVA  D100 D102 Y0 Y4     DPLSR  D188  K999999  K100 Y1
我用FX3U-32  PLC.  工作時Y0能工作,Y1沒有輸出,這是為啥?請各位高手給我指點一下,
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-17 13:20
PLC不能支持兩軸連動,3U就不知道行不行了,1N及1S我都碰過這個現象;
當Y0 動作時,同時Y1同時工作,Y0就馬上停止(定位還沒有完成)。要兩軸連動只能加定位模塊。
我用松下FPX系列編過程式,它可以四軸連動。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    阿少杰
    石頭
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 474 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2006-10-05
    最后登錄: 2018-06-14
    查看阿少杰的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-17 14:53
    1樓的解釋很合理