我們廠,一套攪籠設備,原先普通接觸器控制,操作工嫌快,想慢一些,且能調速,于是我(電工)給他改了一下。
拆了一臺三菱A700的變頻器,給它改裝上了。電機是1.5KW的,4極,星型,與攪籠用減速機連接?蛰d調試的,設定在了頻率30HZ,一切OK。
  可是正常帶負載使用時,電機發熱,攪籠經常被卡住。
  我想是不是電機低頻運行時,輸出轉矩小?
  請問各位老師,這到底是怎么回事?是不是變頻器沒設置好?請具體說一下好嗎。在不換電機,不換變頻器的情況下,能使設備正常運行嗎?怎樣做?
   我會給大家加分的,謝謝各位,謝謝!
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 07:44
請用矢量控制試試。低速性能會好些。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    mechatronics
    即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 698 個
    工控威望: 713 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2008-12-04
    最后登錄: 2023-08-18
    查看mechatronics的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-11-24 07:54
    具體我就不是很清楚,不過你先找本說明書看看吧。
    你問的問題在說明書都能解決的。
    其實變頻器很多的功能和使用方法都在說明書有,要不怎么一個變頻器就有一個本書啊~
    我是看了很多變頻器的書,內容都非常詳細的~。看看吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 非淡泊無以明志
    非寧靜無以致遠
    niba
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 620 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2009-11-06
    最后登錄: 2019-03-22
    查看niba的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-11-24 08:07
    三菱的變頻器你都調過什么參數?具體說一下才能幫你解決呀,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    yinch
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yinch的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-11-24 08:44
    把基頻設為30HZ左右
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    fsyujing
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 4320 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2009-07-19
    最后登錄: 2023-06-19
    查看fsyujing的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-11-24 11:30
    說明書上有的,應該可以在說明書上找到。
    找找有沒有  “轉矩提升”,把那個參數改大點試試,應該就可以了。基頻改不改問題應該不大,有電位器調速就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    fengyuhai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 497 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2009-10-05
    最后登錄: 2023-10-28
    查看fengyuhai的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-11-24 18:52
    轉矩提升參數設定的稍大一點試試,應該能解決的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-11-24 18:53
    再增加點頻率,太低的話,電流加大,電機發熱;同時調試下有關:轉矩 方面的參數。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    湘婉
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看湘婉的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-11-24 20:04
    我同意7樓的說法,考慮一下跟換一個6級的電動機。就不要跟換變頻器了,它的轉速會很慢的,請你想一想吧,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    譚新
    我努力,我成功
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 562 個
    工控威望: 636 點
    下載積分: 1503 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-07-18
    最后登錄: 2014-12-14
    查看譚新的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-11-24 22:18
    我也遇到過同樣的問題,把轉巨設大點就運轉正常的。
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21618 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-09-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-11-24 22:29
    樓主可以運行一下自整定,轉矩提升采用自動轉矩提升試試,實在不行就在電機后面加個強拍風試試,普通電機運行在低頻狀態下,轉速會降低,冷卻效差,這是主要的原因。其次樓主可以看一下故障發生時變頻器顯示的故障代碼,根據故障信息查找原因 。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(古銅)
  • 下載積分:+1(zxymnp) 熱心助人
    monkeykinghy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2476 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-04-14
    最后登錄: 2024-01-03
    查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-11-25 01:09
    1、基頻設定在50(默認好像是60吧)不要改動!
    2、檢查一下變頻器上地線結正確嗎?三菱變頻器地線接錯發熱很大!
    • «