圖片:
根據樓主給出的檢測結果A-N、b-N、C-N等于220,A-B、A-C、C-B等于380可以判斷從供電端的A、B、C、N引線都沒問題,我們一般都不會從供電端引接地線到用戶端,而是在用戶端另外做一個地極,現在用戶端出現了C相對地電壓幾乎為0,那么就肯定C相已經接地了,但地對N又有160的電壓,說明N與地之間的電阻較大,如果同該用戶一線段的用戶都出現這現象就有可能是供電端接地不良,如只是該用戶出現這種情況就是這個用戶的接地不良,C相在供電端接地估計不太可能。