愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-11-13
查看愚公移山的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2010-07-27 22:56
引用
引用第35樓brokenhope于2010-07-27 10:24發表的  :
好像不對啊,舉個例子:也是A4驅動器,2500P/R四倍頻后為10000,減速比為5:1。我一個脈沖轉0.1度,轉一圈是3600個脈沖。按你的方法電子齒輪比是10000/(3600*5)=5/9
但按常規算是:3600*A/B=10000*5,可得A/B=125/9,這顯然不一樣啊

這位兄弟你還沒完全沒明白我說的意思:我是這樣說的:

“將伺服馬達編碼器的分辨率設為分子,馬達轉一圈所需的脈沖數設為分母,如果再裝減速器的話,PLC原來所發脈沖數再乘以減比”

10000/3600=25/9 ,

所以按我的方法:
1,沒接減速器之前你的電子齒輪應該設為25/9,這樣你每3600個脈沖轉一圈。
2,接減速器之后你的電子齒輪25/9不變,PLC原來發3600轉一圈現在就要發3600*5=18000轉一圈。
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2010-07-28 11:13
一般電子齒輪比確定后,就無需再更改,只要改變脈沖數。萬變不離其宗
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-14
查看wei0212007的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2010-08-16 10:55
很不錯,很簡單的方法。
huajunfei
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 603 點
下載積分: 2152 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2012-08-15
查看huajunfei的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2010-09-13 23:50
狠好很強大
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2010-09-15 19:20
學習了,多謝樓主。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
hn_lubiao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 167 點
下載積分: 618 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2021-08-03
查看hn_lubiao的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2010-09-20 15:49
  
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2010-09-23 13:01
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com
raoshili
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 196 點
下載積分: 821 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2024-09-10
查看raoshili的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2010-09-23 16:21
引用
引用第37樓yurui于2010-07-28 11:13發表的  :
一般電子齒輪比確定后,就無需再更改,只要改變脈沖數。萬變不離其宗

是不是脈沖數越大,行程的距離越準確???
yubin3426234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-05-16
最后登錄: 2024-02-10
查看yubin3426234的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2022-02-13 23:39
感謝分享!
龍達工控萌新
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-10-25
最后登錄: 2024-04-22
查看龍達工控萌新的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2022-02-14 08:16
  對新手不懂的 確實挺好 。電子齒輪比 設置依據有好多的。。。移動速度啊 精度啊