poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-01 23:14
我是用FX2N-48MT來控制步進電機。在用PLSR指令時遇到一些問題,望高手指教一下:

指令如下
DPLSR   K20000   K2635    K130      Y0,此時PLC無法發出脈沖,當我把K130改為K118時,
其他的都沒有改動,此時PLC就可以正常發送脈沖。

如果按照計算,加減速時間應該是在22.5到107.8之間。(90000/20000)*5=22.5<=加減速時間<=2635*818/20000=107.8,

我設置的兩個加減速時間都大于107.8,按道理來說PLC都不可以發脈沖,但是為什么K118就行呢?是不是我的想法想錯了?
還有沒有其他設置加減速時間的辦法?



zhaowh-20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 266 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2024-09-03
查看zhaowh-20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-02 08:23
期待高手