• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-09-11
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 22:20
我用的是國產的觸摸屏和OMRON的plc。在變頻器驅動電機的時候。觸摸屏顯示數據跳動幅度很大。變頻器不驅動電機時很穩定。我把變頻器接地也不行。變頻器帶動的電機單獨走線也用的屏蔽線。兩端都接地。把變頻器放到另一個控制柜里。電源也從其他地方取的。和觸摸屏在的柜子完全隔離。plc也是單獨一個柜子。傳感器也是屏蔽線單獨走線。還是不行。麻煩各位還有其它哪個地方沒做到。不勝感激。
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 09:18
在變頻器的輸入和輸出加濾波器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    zxmzczc
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zxmzczc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-10-22 14:22
    方法方法方法很
    meiyouleya
    天黑路滑,社會復雜。!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 385 個
    工控威望: 422 點
    下載積分: 1377 分
    在線時間: 119(小時)
    注冊時間: 2006-11-01
    最后登錄: 2021-08-13
    查看meiyouleya的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-10-22 14:41
    先得看是變頻器干擾的是那個東西,,觸摸屏里顯示的是什么數據,,先找到源頭,那就好辦了撒
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    1120795098
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 717 個
    工控威望: 1007 點
    下載積分: 1727 分
    在線時間: 996(小時)
    注冊時間: 2009-11-26
    最后登錄: 2024-09-11
    查看1120795098的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-10-22 20:13
    干擾的壓力顯示數據。觸摸屏上顯示三個壓力變送器讀出來的數據。變頻器驅動電機的時候。三個數據都變大。
    jyq102322
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 425 個
    工控威望: 331 點
    下載積分: 959 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2008-10-29
    最后登錄: 2022-07-19
    查看jyq102322的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-10-22 20:31
    電機屏蔽線接地,變頻不接地固定在絕緣板上,觸摸屏24V供電的開關電源也不接地固定在絕緣板上,OMRON的plc接地端不要接地,這樣試試看,我有時是這樣解決的.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    wuyc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 179 點
    下載積分: 685 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2012-09-14
    查看wuyc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-10-22 21:13
    變頻器載波頻率也可以調小一點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5173 個
    工控威望: 7396 點
    下載積分: 157919 分
    在線時間: 3135(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-09-19
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-10-22 21:36
    壓力變送器如何布線?與電機線同線槽?
    173274313
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 300 點
    下載積分: 6771 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2009-04-04
    最后登錄: 2015-09-14
    查看173274313的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-10-22 21:38
    觸摸屏里顯示的是什么數據,,先找到源頭
    yxc111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 292 點
    下載積分: 1669 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-03-12
    最后登錄: 2020-04-15
    查看yxc111的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-10-22 21:47
    完全沒聽說過什么叫壓力變頻器。飄過。。。。。。。。。。。
    hjd105
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 456 點
    下載積分: 1483 分
    在線時間: 238(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2024-05-01
    查看hjd105的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-10-22 21:52
      解決問題要從源頭抓起!我認為是你的壓力 變送器傳送的信號不穩定才導致變頻器變化大。
    luyuemin
    工控人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 1139 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2009-02-11
    最后登錄: 2021-07-22
    查看luyuemin的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-10-22 21:53
    應該要單端接地,另外檢查接地是否良好。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go