  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
qvbwg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 241 點
下載積分: 764 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2024-08-02
查看qvbwg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-04 22:10
PLC被干擾了!誤動作,系統主要是溫控,電阻絲一通電,PL C就罷工了。電阻絲不通電,PLC能正常工作。各位高手看看,支點招哈。
bluesky2768
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bluesky2768的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 22:13
加屏蔽了嗎
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-04 22:16
PLC接地嗎,電阻絲是否漏電
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-04 22:17
用度模塊了嗎
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-04 22:19
檢查哈接地,公共線等。
我單位前些時候,遇到很多信號不時干擾,造成泵誤啟動。后來對接地,屏蔽等從新改造,加隔離器等方式,最后解決了問題。
在沒有出現干擾情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
    yuyongjiu
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yuyongjiu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-12-04 22:30
    PLC供電,要和負載供電分開。加強屏蔽。
    weiming223
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看weiming223的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-12-04 22:58
    強弱電分開
    向日葵
    喜歡就做下去…
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 289 點
    下載積分: 829 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2009-10-20
    最后登錄: 2024-05-04
    查看向日葵的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-04 23:50
    應該是接地和電阻絲漏電
    qdlsc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 902 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2010-10-04
    最后登錄: 2019-06-16
    查看qdlsc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-05 00:04
    主要是用的溫度模塊易受干擾,PLC的溫度模塊是4路或幾路公用地,有一路干擾,其余幾路溫度都波動,更換屏閉型熱點偶,保證解決問題
    pid
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看pid的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-12-05 00:28
    看看PL C的[ERROR][RUN]LED燈是否正常,根據狀況參看手冊找原因。
    zzf125
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 286 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-10-16
    最后登錄: 2014-10-21
    查看zzf125的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-05 01:11
    檢查接地,屏蔽,強弱電分開
    kaluda031
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 200 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2008-05-28
    最后登錄: 2023-11-28
    查看kaluda031的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-05 01:59
    不會吧,很少出現這種問題
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go