• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
3216110sjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 143 點
下載積分: 994 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2024-07-21
查看3216110sjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-12 22:49
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電
3216110sjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 143 點
下載積分: 994 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2024-07-21
查看3216110sjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 23:06
有哪位帥哥知道嗎?今天試接,就是不輸出電壓,很混!。。。。。。。。。
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-12 23:50
引用
引用樓主3216110sjj于2011-03-12 22:49發表的 FX1S  20MR    輸出 :
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電


FX1S  20MR    這一款我沒用過,但是FX系列的其他PLC接觸過不少
憑我的經驗說說
+24  是PLC內部整流后輸出的電源正極  COM 是PLC內部整流后輸出的電源負極 此組電源輸出容量實在有限,無力驅動電磁閥的
COM給所有的輸入信號的公用端子
COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     是對應的分組輸出點的公用外部供給電源端子
COM 和   COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7 通常狀況,不要混接,混接沒必要也很危險
電磁閥工作:
前提:提供一個外置的直流24穩壓源
1.電磁閥的線圈一端接正極(或負極)
2.另一端接對應的輸出點
3.輸出點所在的輸出分組的comx,接上負極(或正極)
4.程序要編制好,相關的控制條件要滿足
5.如上。輸出有信號時,電磁閥就吸合了
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1158(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-09-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-12 23:50
COM接0V,電磁閥接Y和+24
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1158(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-09-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-13 00:07
COM接0V,電磁閥接Y和+24。樓主用的是繼電器輸出的PLC。這種PLC的輸出端的每一組都有一個點作為COM點,所有的COM1-COM7都是互不相通的。COM0和Y0是一組,以此類推。建議仔細看一下操作手冊。http://down.ymmfa.com/?id=30
bnj520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bnj520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-20 00:00
你電力拖動沒學好
bnj520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bnj520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-20 00:01
開關的作用沒理解
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 683(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-08-28
查看wfb610的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-20 12:35
引用
引用第4樓wei0212007于2011-03-13 00:07發表的  :
COM接0V,電磁閥接Y和+24。樓主用的是繼電器輸出的PLC。這種PLC的輸出端的每一組都有一個點作為COM點,所有的COM1-COM7都是互不相通的。COM0和Y0是一組,以此類推。建議仔細看一下操作手冊。http://down.ymmfa.com/?id=30

是呀,操作手冊就是很好的學習資料。
路躍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 216 點
下載積分: 460 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2023-04-18
查看路躍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-21 10:54
贊同2樓的說法,還是加個用外部電源吧,要不PLC電源搞壞了,就很麻煩的
hehongjiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hehongjiang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-21 11:24
我的FX1S也是不輸出電壓,我也還沒有搞明白
shanyecunfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 227 點
下載積分: 955 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2024-08-10
查看shanyecunfu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-24 14:16
24V電磁閥的工作電流通常都在1A多,不能用PLC的24V供電(只有500mA),只能外接大容量的24V電源(由一次吸合電磁閥最多個數決定).如果只是驅動24V電磁閥的話,可以把COM1,COM2,COM3,COM4,COM5,COM6分別接外接電源正極,電磁閥的一端分別接Y0,Y1,Y2,.......等,另一端全部接外接電源的負極。哦,別忘了在每個電磁閥的兩端各接一個續流二極管保護PLC觸頭。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-24 14:45
2樓的就是正解
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go