xtjcmmf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 115 點
下載積分: 3868 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2023-08-25
查看xtjcmmf的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-03-04 21:59
我今天也修好了一臺FX1N-40MR的電源板,也是壞了,T3.15A保險,G6551模塊,  180K啟動電阻,400V濾波電容,以及0.47電阻,雙向瞬態抑制二極管
3307
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 195 點
下載積分: 465 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2013-08-03
查看3307的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-03-05 09:55
我遇到過電源損壞的,不過沒修,在淘寶上買了個開關電源板,24V,5V輸出的,體積也能放進去,接上就能用了,現在快2年了,一切正常。
hedaqiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6615 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-03-06 23:08
前幾天我這邊臺達20EX系列PLC電源壞了,我外設一個開關電源就行了
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-03-07 09:35
學習 關注中
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-03-09 19:39
我的fx1s的電源模塊壞了;去買了1塊‘150元
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3846 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-07-24
查看李磊88的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-03-09 22:30
我家電維修干了10幾年。維修過幾個FX1N-40MT。應該先檢查C8電壓。正常為10-15V之間。D3為高頻二極管,如果C8啟動電壓低,多為D3短路,集成塊壞,啟動電阻變值,
zhouzikan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 235 點
下載積分: 5065 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-09-15
查看zhouzikan的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-03-31 12:51
要會開關電源的原理才能修,不然,你修好了也不知是怎么修好的,
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-03-31 13:29
學習、學習…
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-09-19
查看slik的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-03-31 14:05
學習了,哪里才有開關電源的原理可學?plc內部的開關電源與一般的明偉的24V開關電源原理類似嗎?謝謝!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-14
查看kyy80的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-03-31 17:17
初步檢查:斷開PLC的AC輸入電源,,用一個24V的開關電源接入PLC的24輸出端。。觀察PLC是否正常。。。如果正常,故障就出現在電源部分。。。再檢查SE024的2腳有沒有24V,有就斷開24V開關電源,拆下PC2,檢查D4和PC1是否正常。。再給AC端上電。。如果還是不行那就是起動電阻,6551,的問題了。。。D3和R8壞的機會不多。。。。
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 935 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-09-18
查看ccy5156的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-04-01 23:37
學習中,電子電路不太熟悉
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
336789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 129 點
下載積分: 4319 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2011-04-13
最后登錄: 2021-10-25
查看336789的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2012-04-02 18:51
我剛看了下FX1N-40 PLC  的實物圖與電路圖,建議先看下整流部分和你說的C8高頻二極管前置的整流橋.