大家平時作位置控制的時候一般接哪些線?

第一次聽說可以用伺服驅動器接線來解決位置控制限位問題,求證真假。

松下PLC一般用三個光電傳感器作位置輸入,兩邊極限加原點信號,另外可以加個近原點信號用來減速。為了省近原點信號,做機械的說之前工程師用富士驅動器(其他品牌不確定,沒有這么用過)利用Z相功能可以精確回原點。未求證過。
因為PLC輸入點數不夠的原因,同事說可以利用驅動器輸出作PLC輸入信號用,未求證過!
以上均用松下PLC。
這年頭為了省成本又要求好沒有辦法。
有圖的上圖,有程序的上程序,希望大家多捧場哦       
最好是把伺服驅動器接線部分傳上來分享一下,伺服系統控制水平很大一部分在于驅動器的運用上。也說下具體接線端的作用啊,畢竟品牌參差不齊。   看到小日本做的這么好就不爽!大家為國人爭口氣啊
[ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新編輯 ]
yl_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 302 點
下載積分: 10505 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2010-03-11
最后登錄: 2024-10-17
查看yl_pan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-28 08:29
一般都是這樣用的 啊
  
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-28 08:36
到了某極限后往回走點不就是可以當原點用嗎?我一般都是這樣用的
樓主留言:
這樣用,本身接原點的信號有意義 嗎?限位 原點信號你不會用兩個信號吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)
  • 電氣交流群:107855191
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-28 18:38
    一般是感測原點后 往前或往后走N個Z脈沖...自己設置....
    伺服電機做閉環 有的是直接把伺服電機發送的脈沖接到PLC高速計數器上
    樓主留言:
    這樣做限位信號就沒有什么用了,如果我手動JOG會容易出問題的!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    wwee
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 743 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2010-03-17
    最后登錄: 2018-05-29
    查看wwee的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-28 18:52
    我用伺服編碼計數控制
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-08-28 19:06
    論壇沒有幾個高手哦
    安擇電子科技
    機器能做的事就讓它去做...!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 717 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2008-07-08
    最后登錄: 2023-04-02
    查看安擇電子科技的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-08-28 23:17
    我最近做的機械手控制和你的做法相似,兩頭各有一個限位開關中間一個原點開關,用松下的FP0R-C32T控制,程序用F171輸出脈沖點數(可在觸摸屏設定)給伺服電機驅動器,定位還算比較穩定。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-08-29 16:51
    我們用接近開關作為減速參考點,然后慢速到原點信號點,停止,那么找遠點完成。
    編碼器Z相是到原點端測停止,以低速返回到Z相信號輸出(至于是第幾個z根絕情況);或者到減速點慢速到Z點(至于是第幾個z根絕情況);
    接近開關由于檢測面及檢測材質,距離等或者位置松動會出現小的偏差,也就是原點位置偏差。但是不會出現累計偏差。
    編碼器,說白了靠的是軸的轉角來定位的,而不是靠位置點來定位,也就是說如果轉軸與直線位置產生微小的相對運動,會產生累計誤差。但是如果沒有相對運動,精度會很高。
    樓主留言:
    熱心助人
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gali1120107)
    canghai1204
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 726 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2008-12-20
    最后登錄: 2022-05-06
    查看canghai1204的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-08-29 17:01
    回原點 都是用z相得啊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)
    xf_lyj
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xf_lyj的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-08-29 17:02
    樓主自已都求加精了,應該是個高高手啦,你就多給我們低手多講講吧。大家會洗耳恭聽的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-08-31 13:09
    回樓主  我迷糊了 怎么會手動JOG出問題呢? 中間原點 兩邊各一個正反轉極限開關.....怎么會沒保護呢?
    搞不懂  LZ出來解釋下
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-08-31 17:11
    關于伺服保護的極限問題,已求證。松下驅動器內部具有接限位信號的功能。
    • «