大家平時作位置控制的時候一般接哪些線? 第一次聽說可以用伺服驅動器接線來解決位置控制限位問題,求證真假。 松下PLC一般用三個光電傳感器作位置輸入,兩邊極限加原點信號,另外可以加個近原點信號用來減速。為了省近原點信號,做機械的說之前工程師用富士驅動器(其他品牌不確定,沒有這么用過)利用Z相功能可以精確回原點。未求證過。 因為PLC輸入點數不夠的原因,同事說可以利用驅動器輸出作PLC輸入信號用,未求證過! 以上均用松下PLC。 這年頭為了省成本又要求好沒有辦法。 有圖的上圖,有程序的上程序,希望大家多捧場哦 最好是把伺服驅動器接線部分傳上來分享一下,伺服系統控制水平很大一部分在于驅動器的運用上。也說下具體接線端的作用啊,畢竟品牌參差不齊。 看到小日本做的這么好就不爽!大家為國人爭口氣啊 [ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新編輯 ] |
---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
|
到了某極限后往回走點不就是可以當原點用嗎?我一般都是這樣用的 樓主留言:這樣用,本身接原點的信號有意義 嗎?限位 原點信號你不會用兩個信號吧 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
a8897044
級別: 略有小成
|
一般是感測原點后 往前或往后走N個Z脈沖...自己設置.... 伺服電機做閉環 有的是直接把伺服電機發送的脈沖接到PLC高速計數器上 樓主留言:這樣做限位信號就沒有什么用了,如果我手動JOG會容易出問題的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwee
級別: 探索解密
|
我用伺服編碼計數控制 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
安擇電子科技
機器能做的事就讓它去做...!
級別: 略有小成
|
我最近做的機械手控制和你的做法相似,兩頭各有一個限位開關中間一個原點開關,用松下的FP0R-C32T控制,程序用F171輸出脈沖點數(可在觸摸屏設定)給伺服電機驅動器,定位還算比較穩定。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
niningtt
級別: 工控俠客
|
我們用接近開關作為減速參考點,然后慢速到原點信號點,停止,那么找遠點完成。 編碼器Z相是到原點端測停止,以低速返回到Z相信號輸出(至于是第幾個z根絕情況);或者到減速點慢速到Z點(至于是第幾個z根絕情況); 接近開關由于檢測面及檢測材質,距離等或者位置松動會出現小的偏差,也就是原點位置偏差。但是不會出現累計偏差。 編碼器,說白了靠的是軸的轉角來定位的,而不是靠位置點來定位,也就是說如果轉軸與直線位置產生微小的相對運動,會產生累計誤差。但是如果沒有相對運動,精度會很高。 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
canghai1204
級別: 略有小成
|
回原點 都是用z相得啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xf_lyj
級別: *
|
樓主自已都求加精了,應該是個高高手啦,你就多給我們低手多講講吧。大家會洗耳恭聽的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a8897044
級別: 略有小成
|
回樓主 我迷糊了 怎么會手動JOG出問題呢? 中間原點 兩邊各一個正反轉極限開關.....怎么會沒保護呢? 搞不懂 LZ出來解釋下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |