foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2008-05-15 21:52
圖片:
碰到摯友了,KA6線圈要吸合,KA3,KA2,必需同時閉合,按照你說繪圖,就是液位既要在高液位

又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-05-16 18:47
KA3為低液位,只有其閉合后(低位有水),才能給中液位啟動時提供條件;KA2為中液位的。不知你怎么理解的?KA6從線路中看不出與高液位(KA1)有關系的?
  不懂。。。。。。!
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-05-16 20:56
圖片:
引用
引用第16樓foxplc于2008-05-15 21:52發表的  :
碰到摯友了,KA6線圈要吸合,KA3,KA2,必需同時閉合,按照你說繪圖,就是液位既要在高液位

又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.


        又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.[/quote]是我理解有誤,低液位

時,KA3閉合水位繼續漲,KA3仍然閉合,漲到中液位時,KA2閉合,此時KA6線圈得電.KA6常開點閉合,KA7線

圈得電,若打到自動,KM2吸,泵2轉.若水位上升到,高位時,KA1閉合不管此時運行的是哪1臺電機,KA8都閉

合.都可啟動兩臺電機.高液位啟兩臺電機實現.既然水位能達到高液位,說明水量較大,兩臺泵一起打水,水

位很快就會下降,KA8馬上打開,此時有一臺泵在打水(先不管是哪臺泵),一臺泵打出水的量,不及進水量,

水位很快到高位,KA8又閉合,如果在4小時之內,說明有一臺泵在高水位附近頻繁啟停.是否要加個KA1的

自保觸點.

 
lw-0595
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-05-17 10:06
我是做污水處理工程的,象這種控制我有用PLC做過.不會太難
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2008-05-17 14:38
引用
引用第18樓foxplc于2008-05-16 20:56發表的 與taipi-k探討實例 :
是我理解有誤,低液位

時,KA3閉合水位繼續漲,KA3仍然閉合,漲到中液位時,KA2閉合,此時KA6線圈得電.KA6常開點閉合,KA7線

圈得電,若打到自動,KM2吸,泵2轉.若水位上升到,高位時,KA1閉合不管此時運行的是哪1臺電機,KA8都閉
.......

你的補充有缺陷:在浮球并聯KA1的常開后,KA1會永遠自保,不會隨H的斷開而斷開的。
經過你的提醒,我重新理了思路:見圖片
17樓  發表于: 2008-05-20 21:35
圖片:
引用
引用第20樓taipi-k于2008-05-17 14:38發表的 Re:與taipi-k探討實例 :

你的補充有缺陷:在浮球并聯KA1的常開后,KA1會永遠自保,不會隨H的斷開而斷開的。
經過你的提醒,我重新理了思路:見圖片 [attachment=7345]

你這樣加KA8的自保觸點還是會隨著H的斷開接通,有一臺泵會頻繁啟停.因為兩臺泵抽水很快.H就會斷

開.即一臺泵的抽水量,遠小于進水量H閉合.而兩臺泵的抽水量,遠大于進水量.H斷開.如果在4小時之內,

那么就會有一臺電機,隨著H的通斷,頻繁啟停.我想液位在高位時,兩臺泵同時抽水,直到中液位.時停一臺.

要把中液位M(KA2)串到KA1的線圈里去.
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2008-05-28 20:45
討論這個問題太費腦筋,我老板也是搞技術出身的.他說干脆搞個豐煒的PLC算了.
xujun_127
做一個正直的中國人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2911 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-09-08
查看xujun_127的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2008-05-28 22:22
你是誰啊,哪里的啊,我幫朋友畫過這個工程的電路圖,控制方式一模一樣的
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,歡迎大家訪問,多提寶貴意見,謝謝!!!
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-08-16
查看王睿的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2008-05-29 06:30
   
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go