樓主  發表于: 2012-08-31 09:09
用一個傳感器做伺服回零。  可是有時候伺服回零結束的時候又會很緩慢的向前轉,又跑回原點才停止。  一天能出現個兩、三次。程序方面用的PLC的ZRN指令原點回歸。  各位有遇到過嗎?不勝賜教
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 09:29
有一個近原點信號,先回歸到近原點,再緩慢回歸到原點。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
spiffy
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 5804 點
下載積分: 1860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2021-04-24
查看spiffy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-31 11:12
    
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-31 13:47
數控設備上回原點都是這樣的
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-31 14:32
你要看他程序是怎么樣寫的,有的回原點是這樣寫的,為了保證回原點的精確。
wangkongshuo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 165 點
下載積分: 511 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2023-04-26
查看wangkongshuo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-31 16:57
出現這種情況主要可能還是程序的問題
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-31 17:00
ZRN是接收到原點信號后以爬行速度繼續按原方向前進,直到原點信號OFF
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-31 21:49
回一樓 、六樓 這我知道,可是有時候在原點信號OFF的時候伺服又繼續往前轉,
yumieng
小葉子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3035 點
下載積分: 4955 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2022-03-03
查看yumieng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-31 22:05
我遇到過是電源干擾
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-31 22:22
既然是這樣  為什么第二次就受開關的限制了呢。  還有你是怎么解決的呢!麻煩說下
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看chen_0106的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-31 23:00
引用
引用第7樓高下勞動于2012-08-31 21:49發表的  :
回一樓 、六樓 這我知道,可是有時候在原點信號OFF的時候伺服又繼續往前轉,

如果是這樣,就要看看你的程序有缺陷或PLC是否有水?
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-13 11:59
上次找到問題所在了,的確是電源干擾.謝謝大家
  • «