• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-09-18
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-30 16:30
我公司水泵老是跳閘,是一臺壓力罐的供水設備,用水量一大就跳閘,請問一下各位朋友們,我如果把接觸器,熱繼電器換成變頻器是不是就能夠改變這一現狀呢,附帶一句,啟動還算頻繁,斷路器遠遠大于水變的額定電流
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-30 17:00
找出問題才好換
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7853 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-08-08
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-30 17:18
到底是跳斷路器還是跳熱繼電器?
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看mmxx111的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-30 19:55
朋友前分解問題,到底是個跳閘。
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-30 20:10
沒有數據如何分析,電動機的功率?斷路器、熱繼電器的型號、整定電流?
liusiming
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 789 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2014-10-07
查看liusiming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-30 20:27
由頻繁跳閘分析,如果不用變頻器起動。多加一個延時繼電器,延長中間斷開時間再起動。
隨風飄落
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 608 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-09-30
最后登錄: 2014-10-20
查看隨風飄落的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-30 22:39
請給出詳細數據!
機電是我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 255 點
下載積分: 942 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2023-12-07
查看機電是我的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-01 07:27
請詳細一點,令外是那一個跳閘?
巫山石軍
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-16
查看自動機器的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-01 08:15
用水量大才跳,你在水泵的出口加個閥門,在你用水量最大的時候,用鉗形表掐著電流,原后去慢慢關閉那閥門,你會發現隨著閥門慢慢關小,電流也在變小,一直關到電機的額定電流以內就行了。
hljhfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 253 點
下載積分: 10085 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2016-03-27
查看hljhfplc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-02 08:49
測一下電流或是絕緣,在看一下閘的容量!
haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-09-18
查看haibin9964的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-03 07:46
跳斷路器,c63A的,水泵電機不會大于17.5KW,熱繼電器不跳,但是我覺得不應該是斷路器的原因,本身罐體容量小 ,用水一大,就會頻繁啟動,導致斷路器跳匝,這樣一分析又是斷路器的原因,但是63不小了啊,我上口的斷路器才63A,是不是我把接觸器熱繼電器換成變頻器就好了呢。
haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-09-18
查看haibin9964的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-03 07:47
斷路器是正泰的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go