  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-10-03 08:15
引用
引用第10樓haibin9964于2014-10-03 07:46發表的  :
跳斷路器,c63A的,水泵電機不會大于17.5KW,熱繼電器不跳,但是我覺得不應該是斷路器的原因,本身罐體容量小 ,用水一大,就會頻繁啟動,導致斷路器跳匝,這樣一分析又是斷路器的原因,但是63不小了啊,我上口的斷路器才63A,是不是我把接觸器熱繼電器換成變頻器就好了呢。


1.斷路器老化-->換斷路器
2.換變頻器不如換緩啟動器
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-10-03 14:52
你看看用水量大的時候,出水口的壓力有多少,和水泵的揚程比較一下,我估計是你的水泵選型有問題
壓頭太小水泵電機的電流會很大
菜鳥電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 255 點
下載積分: 596 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2024-11-11
查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-10-03 14:59
樓主問題解決了嗎?如果解決了要跟大家分享下經驗啊,沒解決的話把開關C63換成D63看下
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70752 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-10
查看雪峰的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-10-03 15:27
斷路器有兩種型號及C型和D型,它們各自的適用范圍不同。C型照明用途,D型,電機用途。比如室內普通回路,或者小設備,等使用場合使用C型,而大功率電機就必須使用D型的,使用C型的話,電機一啟動,斷路器就會跳閘,而D型的動作電流比C型要大一個等級,因此電機必須匹配D型斷路器。
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-10-05 11:23
要測跳閘的電流,不然只能一樣一樣換去排除。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go