12樓  發表于: 2015-01-01 20:36
FX3U本體也不可以!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-01-01 23:29
FXPLC本體不支持,定位模塊支持
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-01-02 10:36
老大,F(xiàn)X3U本體是可以的
[ 此帖被ps963852在2015-01-02 10:48重新編輯 ]
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-01-02 10:47
FX3U用DPLSV 可變脈沖頻率可以實現變速。
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-01-02 15:48
引用
引用第15樓ps963852于2015-01-02 10:47發表的  :
FX3U用DPLSV 可變脈沖頻率可以實現變速。

大哥!我也知道PLSV可以改變!相對位指令.和絕對位呢?懂!
z376945315
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2510 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2017-08-17
查看z376945315的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-01-02 18:02
用DPLSY 做吧,可以運行到你要的位置,因為伺服是跟據脈沖定位的所以只要確認發送的脈沖數沒問題。至于DDRVI ,DDRVA是不能的一旦運行,就固定頻率了。
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-01-03 11:07
DPLSY DPLSV 這兩個嚴格來講不是定位指令,因為沒有加減速,伺服停不下來,過沖!就是說走不準!精確定位指令DDRVI 和DDRVA才是控制伺服!初學者容易搞混!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-01-03 12:47
引用
引用第16樓qiaoziqiang于2015-01-02 15:48發表的  :

大哥!我也知道PLSV可以改變!相對位指令.和絕對位呢?懂!


明白了,你說的是對的,那只能用Q或者L系列了
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-01-03 12:49
引用
引用第19樓jinlai22于2015-01-03 10:54發表的  :
三菱的不可以,要等停下來才行,鄙視沒做過的瞎說一通


懂了,我的錯,PLSV是不支持兩軸定位
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-12-09
查看sunrisk的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-01-03 12:53
200和FX本體都不行,在運動過程中都改變不了速度,需要用定位模塊.
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hsl199的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-01-03 16:04
PLVS雖說可以變速,不知道你們變速行嗎?你想從一個高速變低速或更高速,它的速度曲線平穩嗎?感覺好丑,變速銜接處有抖動
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2015-01-14 23:17
引用
引用第18樓jinlai22于2015-01-03 10:54發表的  :
三菱的不可以,要等停下來才行,鄙視沒做過的瞎說一通


這種變速是可以的,  定位指令接通后,按指定位置和速度運行, 要改變時,可以把定位指今斷一個周期,傳遞速度或位置參數, 再用程序接通不就可以了。