引用第11樓wwcwwc于2016-05-31 15:53發表的  :
CPU224 XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號。
高速計數器號:HSC4,模式:10 是可以的。

兄弟,即使是HSC4用模式10,也不行吧??樓主說的是差分信號哦,A和B兩相的差分信號就得有4根線,你確定HSC4用模式10能行嗎??
wilbur1977
深圳深動科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 189 點
下載積分: 613 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2020-03-07
查看wilbur1977的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-05-31 22:53
差分信號可以考慮用西門子1200系列的1217可以直接接
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-06-01 11:06
引用
引用第12樓550374389于2016-05-31 19:48發表的  :

兄弟,即使是HSC4用模式10,也不行吧??樓主說的是差分信號哦,A和B兩相的差分信號就得有4根線,你確定HSC4用模式10能行嗎??

不需要考慮A-/B-/Z-的接線。
yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 201 點
下載積分: 500 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-09-11
查看yongjin315的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-06-01 13:52
引用
引用第10樓jack007kkk于2016-05-31 15:45發表的  :
只用AB相 確實可以直接接,但是差分 A A- B B-請教樓主怎么接的,學習下

我不用差分,用的AB
wilbur1977
深圳深動科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 189 點
下載積分: 613 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2020-03-07
查看wilbur1977的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-06-21 23:23
5V差分的話,如果使用西門子的PLC,可以采用CPU1217可以直接接入
  • «