• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 201 點
下載積分: 500 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-09-11
查看yongjin315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-06 13:19
請教,大神。。。。如何把編碼器輸出的5V差分信號接到224XP?   編碼器輸出線有   A  A-  ,B  B-,Z  Z- .   只用AB相的話,該怎么接線呢?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3437 個
工控威望: 20973 點
下載積分: 25467 分
在線時間: 1745(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-06 13:20
第三方模塊!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 201 點
下載積分: 500 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-09-11
查看yongjin315的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-06 15:34
哦,感謝回答
quzhihua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 188 點
下載積分: 782 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2021-07-15
查看quzhihua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-06 16:10
高速計數通道就可以
樓主留言:
直接接了,可以了 呵呵
沐在雨中
本人蘇州工作,精通博圖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 228 點
下載積分: 491 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-02-28
查看沐在雨中的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-07 10:37
第三方模塊,正解
樓主留言:
恩,西門子官網大神說直接接,
江浙滬承接工控工程18168995588,劉。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 10013 點
下載積分: 663 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-09-23
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-09 12:23
西門子200 224xp基本單元就可以完成 ,也就是說可以“直接接', 看200 PLC手冊就是了
永遠年輕
yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 201 點
下載積分: 500 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-09-11
查看yongjin315的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-26 19:50
en 是的 直接 接了
550374389
!。
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-09-22
查看550374389的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-26 23:39
引用
引用第5樓weisongyuan于2016-04-09 12:23發表的  :
西門子200 224xp基本單元就可以完成 ,也就是說可以“直接接', 看200 PLC手冊就是了

我翻了一下手冊,都沒有看到0~12哪種模式支持差分信號的,請問怎么直接接??? [attachment=147968]
yongjin315
~~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 201 點
下載積分: 500 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2024-09-11
查看yongjin315的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-05-27 14:00
引用
引用第7樓550374389于2016-05-26 23:39發表的  :

我翻了一下手冊,都沒有看到0~12哪種模式支持差分信號的,請問怎么直接接??? [attachment=147968]

哈哈。。。
阿軍仔阿軍仔
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 90 點
下載積分: 568 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-01-11
最后登錄: 2021-11-24
查看阿軍仔阿軍仔的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-05-27 16:08
DTS003差分轉換模塊。224XP接收不了差分信號,需要經過轉換
jack007kkk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 338 點
下載積分: 11197 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-07-02
最后登錄: 2024-09-09
查看jack007kkk的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-05-31 15:45
只用AB相 確實可以直接接,但是差分 A A- B B-請教樓主怎么接的,學習下
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70297 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-05-31 15:53
CPU224 XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號。
高速計數器號:HSC4,模式:10 是可以的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go