樓主  發表于: 2016-10-15 13:12
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
第一個圖是,24V的接近開關,NPN型的,感應到信號時,輸入到光耦,然后傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?第二個圖是,當傳感器不確定是用NPN還是PNP,需要用跳線帽選擇使用哪個光耦電路,也是傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?謝謝 jeffwang2011 千年獨行客


luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 798 點
下載積分: 4964 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-11-26
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-15 14:06
幫你頂一下吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣工程師) 謝謝你
    建控電
    野蠻其體魄、文明其精神!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 555 個
    工控威望: 1593 點
    下載積分: 3462 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2013-12-16
    最后登錄: 2024-12-16
    查看建控電的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-10-15 14:37
    幫頂一下,家園里做電子的還是偏少的吧!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣工程師) 真誠感謝!
    fsjnzhy
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1129 個
    工控威望: 2294 點
    下載積分: 109010 分
    在線時間: 1309(小時)
    注冊時間: 2011-12-15
    最后登錄: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-10-15 15:07
    NPN與PNP切換電路不對,個人認為可按照下圖改一下,另外500Ω的電阻不常用,常用是510Ω。


    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣工程師) 真誠感謝!
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-10-15 15:51
    引用
    引用第3樓fsjnzhy于2016-10-15 15:07發表的  :
    NPN與PNP切換電路不對,個人認為可按照下圖改一下,另外500Ω的電阻不常用,常用是510Ω。

    [attachment=154517]


    謝謝
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-10-15 15:59
    樓上的您好!我想做跳線就是不確定客戶用什么樣的傳感器,也就是不管用PNP還是NPN傳感器,要保證給單片機的的信號時一致的。
    我剛剛按你改的圖分析了一下,你看,這樣程序應該無法通用。
    電阻換成330歐姆的應該可以把?只要不大于20毫安就可以把?
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-10-15 16:00
    圖片:
    這是我分析的圖
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-10-15 16:03
    另外還有幾個問題,這個信號時送給單片機的P1口,我記得P1口內部是有上拉電阻的,那么R14有必要接嗎?我問過一個高手,他說必須接,我不知道為什么一定要接?
    另外,下面的電路,R5有必要接嗎?
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-10-15 16:06
    圖片:
    圖片:
    我認為這兩個電路才能保證,不管用那種類型傳感器都能保證程序通用。大家分析下?
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-10-15 21:19
    有沒有高手?一起分析分析
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2847 個
    工控威望: 3619 點
    下載積分: 3521 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-25
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-10-15 21:34
    也玩過一陣子51單片機。
    R14是光耦的限流電阻,必須接。這個電路用在工業上問題還是很多的,參考一下三菱的PLC的輸入電路,網上一搜一大堆
    建議去隔壁論壇求助,這個論壇大部分是電氣的多,必竟業有專攻。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣工程師) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    電氣工程師
    武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 1235 點
    下載積分: 759 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2013-07-28
    最后登錄: 2022-07-30
    查看電氣工程師的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-10-15 21:44
    用在工業上還有很多問題。坑心男﹩栴}?幫忙解釋一下啊。幫我推薦一個電子論壇吧?
    • «