12樓  發表于: 2018-02-02 18:01
急停必須常閉,常開是不符合標準。
有些會并一個常開信號到PLC,作為報警信號。
一般是急停常閉加安全繼電器控制主要部份的電源。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-02-02 18:03
大部分常閉,修設備的時候也遇到過接plc用常開的。
菜鳥的工控人生
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-11
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-02-03 09:53
常閉是外部物理觸點吧
suiyaowen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 251 點
下載積分: 6742 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2023-04-26
查看suiyaowen的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-02-03 18:43
8樓說得對。PLC上常開,一般電路上常閉。其實也就是個習慣而已。沒有什么必須的規范。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-10
查看老兔子的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-02-03 20:31
急停按鈕在實際電路中必須使用常閉觸點,而PLC輸入信號則可以使用常開或者常閉觸點。如果使用了常開觸點,則可以通過反指令達到相同的目的。

因為PLC之類控制是通過信號(程序)來控制的,所以既可以用常閉觸點,也可以用常開觸點。通常許多編寫程序的人喜歡用常開觸點。

同樣,在PLC程序中編寫的互鎖、連鎖觸點,在實際電路中也必須同時采用機械觸電點來進行互鎖或者連鎖,不要認為程序中編寫了連鎖或者互鎖,實際電路中就不用使用了,否則用可能會出大事。
zhang79
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 220 點
下載積分: 4674 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-06
最后登錄: 2024-11-04
查看zhang79的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-02-03 20:55
支持3樓
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2018-05-28 13:31
學習了。謝謝
求教學習者
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 683 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2018-05-29
查看求教學習者的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2018-05-28 22:13
學習了,謝謝
jian731019
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 211 點
下載積分: 39840 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2024-11-11
查看jian731019的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2018-05-29 08:16
一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的,有的常開指在PLC編程中軟接點接成常開,其實外部接法還是常閉,一運行自動閉合。
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2018-05-29 08:59
對圩PLC而言,它只檢索輸入信號是(1)還是(0),若我們外部用常閉點,PLC得到的信號就一直是(1),那我們在PLC程序里就可以用常開點為急停信號了,反之則都反。
人生沒有如果只有后果
小白jjjj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-05-24
最后登錄: 2020-11-26
查看小白jjjj的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2018-05-30 11:15
急停開關接線時接常閉觸點,這就保證了設備的安全性,當開關壞了或者線斷了,設備就不會運行
急停接了常開觸點就會出現:按鈕損壞或線斷了時,設備扔在運行,在這種情況下設備出現問題需要拍急停時就出現急停不能使用,會出現安全問題
在PLC中的急停觸點用常開原因舉個例子
    比如,急停解常閉,再接到PLC X1 ,設備通電PLC的X1是得電導通的,所以再PLC里常開觸點X1是導通的,常閉觸點X1是斷開的
語言表達能力有限,,,,,,見諒了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2018-05-30 11:25
急停不管在什么情況下都得常閉,不管是不是連PLC,有人可能不服,我就說一個例子,當急停連常開時,電線接點松動或電線斷路再或者急停按鈕失效的時候,你無法知曉,此時急停就失效了;相反,急停連常閉時,一旦急停接點松動或電線斷開,安全繼電器或PLC立即知曉。