xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2020-12-21 10:12
讓機構檢查減速機或同步帶是否完全嚙合。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 721 個
工控威望: 1099 點
下載積分: 290 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-09-25
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2020-12-21 10:39
是不是有減速機構,不管是減速機還是自制的齒輪或者同步帶減速機構,都會存在累積誤差.
而且會非常麻煩.
另外臺達的軟件還是很好用的,可以先在臺達的軟件上進行充分的調試,確定系統的各種參數都是正常的,比如說一圈的脈沖數到底是多少,電子齒輪設置的是否正確.
17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-09-26
查看17727920384的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2020-12-23 11:04
    你是否考慮機械問題,我們一臺轉盤四工位貼標機用PLC控制電機加分割器,運行兩年左右沒發現用走偏的。
lsllq88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 414 點
下載積分: 31212 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2016-04-10
最后登錄: 2024-09-26
查看lsllq88的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2021-02-28 15:27
用凸輪分割器很準
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2024-09-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2021-03-02 09:12
之前做過一個項目,是歐姆龍CJ2控制松下伺服,其中一個模組是4工位的小轉盤用來鎖付螺絲的,我的是一個原點感應器加一個感應片,設置的是1000個脈沖走一圈,走一個工位250個脈沖然后當前脈沖清零,用了1年了,位置走的還蠻準確的,沒有發生什么偏差,當然抗干擾這些要做好。
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
奧斯特洛夫斯
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 98 點
下載積分: 365 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2019-05-11
最后登錄: 2024-02-22
查看奧斯特洛夫斯的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2021-03-04 15:15
感覺是機構誤差  
我是誰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 109 點
下載積分: 909 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2021-02-26
最后登錄: 2021-08-03
查看我是誰的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2021-03-04 21:17
轉盤不要走脈沖,直接用到位檢測
luwenhua1985
我回來了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 274 點
下載積分: 987 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2024-09-06
查看luwenhua1985的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2021-03-08 19:59
引用
引用第21樓書香伴侶于2020-12-19 10:35發表的  :
如果負載重,轉速快,伺服是滿足不了的,還是用分割器吧

是的
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-09-12
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2021-03-09 15:47
臺達B2伺服,P1-44默認參數16,P1-45默認10,17位編碼器分辨率是16萬 。默認是10萬脈沖一轉,要設為1萬,把P1-44設為160。
[ 此帖被工控勤哥在2021-03-09 16:03重新編輯 ]
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 411 點
下載積分: 1279 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-09-25
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2021-03-17 18:02
伺服不能直驅轉盤分度,伺服本身存在慣量的問題
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-08-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2021-03-18 19:03
脈沖數對的,編碼器反饋也是對的,很大可能是連軸器這樣的結構打滑了。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-06-04
查看ma924888027的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2021-03-19 11:05
直接用分割器吧,或者用DD馬達也行,要不然用伺服+中空旋轉平臺