• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-09-19
查看方奇10010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-18 09:55
本人是個24K新手,學習過程中遇到過一些想不明白的問題,到論壇里提問,得到的回答通常是,看手冊、不了解PLC運行機制,大佬們說的一點沒錯,很多問題的答案其實都在手冊里,另外PLC的運行機制(掃描順序)是一個非常非常非常重要的東西,理解了它,調試時遇到的很多問題迎刃而解。感謝論壇大佬們的幫助。
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-09-19
查看方奇10010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 10:25
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
描述:圖3
圖片:
給大家舉個例子,
圖1的程序不能正常運行,因?yàn)樵谕粋掃描周期內不能同時運行多條有相同脈沖輸出口的指令,圖1中,M0后面的定位指令已經執行,執行結束(發完1W個脈沖)后M8029立即動作,SET M1后執行了下一條定位指令,而M0觸點在下一個周期才會斷開。
圖2把指令的掃描順序顛倒,可以正常運行了。但是編程會不方便。
圖3解決了以上問題
ningbiao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 868 點
下載積分: 2684 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2021-04-17
最后登錄: 2024-09-20
查看ningbiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-18 10:32
兄弟,你24K還新手呢
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-18 10:48
恩恩,樓主的這個思路不錯!
我也遇到過類似的情況,后來是加了一個定時器,我的辦法更麻煩些。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-09-19
查看方奇10010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-18 11:12
引用
引用第2樓ningbiao于2021-09-18 10:32發表的  :
兄弟,你24K還新手呢

24K 還不夠純?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 879(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-09-18 11:14
我之前用臺達的  用了第三種方法 結果程序總是假死 和別人說臺達的底層有BUG  別人還以為我有問題  有些東西理論上是沒有問題的  但是架不住底層有BUG的   所以后來就和樓上的這個一樣了 加了延時  啥事情也沒有了   或者直接用DDRVA指令配合軸的位置比較指令去做了  后來也沒有什么問題了    后來習慣加延時了   現在都會去加個延時  
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-09-19
查看方奇10010的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-09-18 11:14
引用
引用第3樓菜鳥入行于2021-09-18 10:48發表的  :
恩恩,樓主的這個思路不錯!
我也遇到過類似的情況,后來是加了一個定時器,我的辦法更麻煩些。

這實際上是手冊里的方法,昨天看的時候沒懂。
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-09-19
查看方奇10010的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-09-18 11:26
引用
引用第5樓wangnaizhi于2021-09-18 11:14發表的  :
我之前用臺達的  用了第三種方法 結果程序總是假死 和別人說臺達的底層有BUG  別人還以為我有問題  有些東西理論上是沒有問題的  但是架不住底層有BUG的   所以后來就和樓上的這個一樣了 加了延時  啥事情也沒有了   或者直接用DDRVA指令配合軸的位置比較指令去做了  后來也沒有什么問題了    后來習慣加延時了   現在都會去加個延時  

我見識少,雖說加定時器可能是比較通用,不同品牌編程可以用同一個思路,但我覺得還是能方便就方便,比如上面圖3。
我也聽用過的人說臺達PLC不怎么樣,我沒用過,但我見過它的軟件,使用體驗真差。給人感覺是XP時代的軟件
liuleilei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 167 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2024-08-07
查看liuleilei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-09-18 12:29
圖1換成寄存器。比如D0=1 下一步d0=2.....
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1781 個
工控威望: 1918 點
下載積分: 112853 分
在線時間: 1919(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-09-18 13:26
用INC加D,試一下
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
閑釣西風
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 368 個
工控威望: 4125 點
下載積分: 3092 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2020-09-29
最后登錄: 2024-07-30
查看閑釣西風的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-09-18 13:46
時序是個很重要的問題,不想通有時候真麻煩!     
/)/)    /)/)    
  (  -.-) (-.-  )  
***^**^***      
TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-09-08
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-09-18 14:54
DRVI 指令使用一次就可以了,使用變址偏移
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go