• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-21 16:14
圖片:
圖片:
FX5U內建485,如何與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信

請問FX5U內建485如何與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
設定上參考如圖,一直無法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
是可以
但在FX5U內建485卻通不起來
FX5U  485面板只閃亮RD燈(約1秒快閃一下),SD燈沒亮過

三菱FX3U-485-ADP-MB 與 歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
(參考這篇)
http://www.24x7lending.com/read-gktid-1619404.html

歐姆龍E5CC溫控器無程序通信手冊
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(應文飛)
    xiao_ming
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 411 個
    工控威望: 1205 點
    下載積分: 3485 分
    在線時間: 1203(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-09-20
    查看xiao_ming的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-12-21 16:48
    5U 用RTU不香嗎
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1222 個
    工控威望: 3492 點
    下載積分: 4394 分
    在線時間: 1973(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-09-22
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-12-21 21:35
    用通信協議支持最簡單。。。。
    zhongliang
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 736 個
    工控威望: 2095 點
    下載積分: 3604 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2012-10-11
    最后登錄: 2024-09-22
    查看zhongliang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-12-22 11:52
    內置485應該是通道1吧?
    ****************************學海無涯****************************
    sunnykmc
    SunnyKMC
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 3745 點
    下載積分: 28918 分
    在線時間: 413(小時)
    注冊時間: 2014-04-20
    最后登錄: 2024-08-27
    查看sunnykmc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-12-22 13:51
    引用
    引用第1樓xiao_ming于2022-12-21 16:48發表的  :
    5U 用RTU不香嗎

    因為原本該有的功能已寫好
    若能使用現有程序就使用
    不可那要在重找控制地址/重寫PLC控制程序

    需要的主功能:

    1.溫控器 PV/SV
    2.溫控器 輸出開關 : RUN模式  PID自動加熱 / STOP模式 手動模式 可將溫控器當成DA模擬量定量輸出
    3.溫控器 輸出功率%MV監測/控制
    4.溫控器PID 監測/寫入
    5.溫控器PID AT自動演算 開關
    6.當溫控器PID 輸出掛點(機率很低但是還是有一定機率會發生):
      監測判斷該MV輸出加熱卻不輸出時,溫控器自動先STOP在RUN重啟.
    7.同條傳輸線路上的溫控器超過4臺,在觸摸屏進入設定畫面或數值顯示不能有明顯延遲
    [ 此帖被sunnykmc在2022-12-22 15:17重新編輯 ]
    lizhezhe
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 1264 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2020-06-23
    最后登錄: 2024-02-25
    查看lizhezhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-12-23 15:36
    FX3U-485-ADP-MB,你以為后面的MB是什么意思?就是一個modbus通訊,要不三菱這個模塊那么貴,3u買個485拓展板不更便宜,F(xiàn)X3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用編程就可以實現某些modbus功能,你想用FX5U自帶的485口不做任何處理,只是設置格式,太偷懶了小伙子,不過FX5U里面確實有不編程,通過某些地方實現這的,只不過是集成一些類似于通訊的組態數據發送接收,不是在這設置。自己去研究一天就可以了,不太難。
    sunnykmc
    SunnyKMC
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 3745 點
    下載積分: 28918 分
    在線時間: 413(小時)
    注冊時間: 2014-04-20
    最后登錄: 2024-08-27
    查看sunnykmc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-12-23 16:20
    引用
    引用第5樓lizhezhe于2022-12-23 15:36發表的  :
    FX3U-485-ADP-MB,你以為后面的MB是什么意思?就是一個modbus通訊,要不三菱這個模塊那么貴,3u買個485拓展板不更便宜,F(xiàn)X3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用編程就可以實現某些modbus功能,你想用FX5U自帶的485口不做任何處理,只是設置格式,太偷懶了小伙子,不過FX5U里面確實有不編程,通過某些地方實現這的,只不過是集成一些類似于通訊的組態數據發送接收,不是在這設置。自己去研究一天就可以了,不太難。

    之前試過一次
    用FX3U-485-BD似乎也可以無程序通訊
    有讀出PV/SV
    更多功能就沒再試

    只是我要兩個RS422(內建+BD)做通訊
    所以持續掛FX3U-485-ADP-MB
    zhenhai
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 5988 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2014-04-12
    最后登錄: 2024-07-28
    查看zhenhai的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-12-28 14:55
    5U 不支持與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
    王增偉
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 100 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 2054 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2022-09-19
    最后登錄: 2024-09-18
    查看王增偉的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-01-03 14:00
    要是有視頻就更好了
    zoujiasheng
    同是天涯淪落人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 587 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2019-09-12
    最后登錄: 2024-07-14
    查看zoujiasheng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-01-12 14:16
    用ADPRW也很簡單咯
    ...
    千年之奴
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 180 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2021-06-09
    最后登錄: 2024-09-07
    查看千年之奴的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-01-29 22:38
    PLC使用MC協議,表按說明設置,溫度的讀寫程序按表的設置的地址來寫
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymmfa) 熱心助人!
    hansir
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 44 個
    工控威望: 101 點
    下載積分: 2010 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2021-09-17
    最后登錄: 2024-08-21
    查看hansir的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-01-30 09:12
    FX5U不要選擇無順序通訊,要選擇MC協議,然后波特率之類的設置一致就行了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymmfa) 熱心助人!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go