• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-04-09
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2008-11-30 18:59
1、降低變頻器的載波頻率,比如降到2KHZ,看距離遠近。我以前也有過類似的問題,降低后有明顯的改善;
2、還有,可以在PLC把采樣時間加長。
  通過上面的2個措施,應該可以解決,祝你成功!可以把程序和圖紙發給我,幫你看看。
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-12-02 10:05
降低變頻器的載波頻率
xionghx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 282 點
下載積分: 539 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2024-03-22
查看xionghx的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-12-02 10:08
把變頻器單放一個柜子,用控制線連接變頻器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ykykkhor) 熱心助人 正解
    zmags
    專業解FX3U,F(xiàn)X3G,CN200,FPX,CP1H
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 314 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1266 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2008-03-22
    最后登錄: 2023-10-30
    查看zmags的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2008-12-02 16:13
    呵呵!我把變頻的載波頻率降到了1KHZ了!平均采樣改為20次!
    我監測下來發現是數據寄存器里的數據在跳,所以是高頻干擾呀!問了三菱他們說加濾波器!在大變頻上!呵呵!也沒有用呀!
    小侯
    小侯
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2607 點
    下載積分: 7523 分
    在線時間: 499(小時)
    注冊時間: 2008-10-17
    最后登錄: 2024-09-19
    查看小侯的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2008-12-04 15:42
    采樣數多,變動還是很大那就只有每個數值差異很大
    28147955
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 300 點
    下載積分: 1535 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2008-01-14
    最后登錄: 2024-01-02
    查看28147955的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2010-12-27 20:24
    我現在也碰到這樣問題
    zlyok
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 772 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2010-01-18
    最后登錄: 2022-02-12
    查看zlyok的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2010-12-27 22:27
    高頻干擾!想不出好的辦法
    常州工控人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 485 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2007-11-20
    最后登錄: 2017-08-03
    查看常州工控人的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-12-30 10:09
    可以加個安全柵試試,類似隔離變送器。就是輸入4-20MA的信號輸出也是4-20MA的信號。線要用雙絞屏蔽線,屏蔽層接地。
    xuguangzhen
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xuguangzhen的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-01-04 20:52
    真是個難題
    懿炎
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看懿炎的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-01-04 21:04
    參考學習
    原野
    原野
    級別: 家園?
    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 272 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 884 分
    在線時間: 282(小時)
    注冊時間: 2010-08-12
    最后登錄: 2024-07-10
    查看原野的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-05-19 15:41
    上兩個月我也遇到過 西門子440  變頻器的 加了電抗器 還把200的232模塊給壞了,干擾一直沒解決,后來換了國產的匯川,正弦,問題解決
    地址:佛山市南海區獅山鎮
    zmags
    專業解FX3U,F(xiàn)X3G,CN200,FPX,CP1H
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 314 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1266 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2008-03-22
    最后登錄: 2023-10-30
    查看zmags的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-05-19 16:18
    西門子的本身要工程型的變頻才好!MM系列的就是垃圾!我后來用了深圳順源的隔離器解決了!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go