  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
江畔望月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 308 點
下載積分: 707 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2018-05-03
查看江畔望月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-11 13:22
現有個電箱要做,里面要裝三十來個接觸器,基本上都是施奈德0910的,想裝個控制變壓器上,要怎么確定變壓器的容量呢?
飛雪008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 228 點
下載積分: 548 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2008-10-15
最后登錄: 2024-11-01
查看飛雪008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-11 13:34
所有接觸器功率加起來*1.5應該可以嘍
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-11 13:56
接觸器說明書上有標明它的視在功率VA數.把全部功率加起來,再留百份20到30的余量就可以了
lichun8721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun8721的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-11 16:05
這么簡單東東!不是電工嗎?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-11 18:00
y要不要考慮是否一起動作呢?
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
江畔望月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 308 點
下載積分: 707 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2018-05-03
查看江畔望月的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-12 18:39
引用
引用第2樓liuxianhua于2009-04-11 13:56發表的  :
接觸器說明書上有標明它的視在功率VA數.把全部功率加起來,再留百份20到30的余量就可以了

他的說明書好簡單的,在說明書上沒有看到有這個視在功率的數值
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-12 19:59
這很重要嗎?隨便裝一個就行了,大概加估計
gongkongman
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongman的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-04-13 10:31
查看接觸器手冊中關于線圈部分的內容,應該有線圈容量VA指標,所有線圈的容量指標相加再乘以一個安全余量系數1.2~1.5既是控制變壓器輸出容量。
zxh.caocao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxh.caocao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-04-13 23:24
測量一個接觸器的電流就可以算出來,用一個3KVA 的就可以了
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-04-16 21:05
加起來留四分之一的余量就夠了
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 288 點
下載積分: 547 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-10-29
查看waxiao88的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-04-16 22:12
要考慮同時系數.如達不到1時,就可用功率和來定型號
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-04-21 21:55
觸器說明書上有標明它的視在功率VA數.把全部功率加起來,再乘1.5--2倍數
  
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go