• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 11:29
         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
jinchen2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinchen2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 11:43
要兩臺500KVA變壓器,八個動力柜,四個一組,分兩組
jinchen2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinchen2010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-21 11:48
如果是一個車間兩臺變壓器要并聯運行,兩個車間的話可以分開
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-21 12:10
600kW是裝機容量、還是計算負荷,我不是很熟悉,但知道這兩者有區別。
還要考慮,今后是否有負荷增加的可能。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-24 14:57
有沒有哪位師傅有這方面的經驗,賜教一下呀
雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2024-11-11
查看雨笑的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-24 15:28
裝機容量和實際負載率差距太大,600KW選500的變壓器有點大。你可以按電流算算,選500的變壓器沒問題。
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看jklmn123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-24 15:43
安裝幾個動力柜主要是看你有多少設備,設備分布情況,不過總負荷500KVA不大,安兩三個動力柜就足夠了
北方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-24 15:46
在不增加負荷的情況下勉強可以,至于控制柜你只要把大功率設備分開控制,而小功率設備合在一起就行了。
winpe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 239 點
下載積分: 727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2017-02-21
查看winpe的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-24 15:54
500KVA的變壓器,額定電流是720A.要拖600KW的負載,肯定小了.
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-10-24 19:11
得選用800KVA的變壓器,根據實際情況確定配電柜的數量,一般1到2個分柜。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-10-24 20:44
500KVA是視在功率,視在功率*視在功率=有功功率*有功功率+無功功率*無功功率這是基礎啊,伙計們,500KVA小了點,不過你的總負荷是不是同時運行,還是分時運行,600KW是最大功率和,如果同時開,小了點,建議上2個400的,并聯運行,負載檢測,小就用一個,大就用2個,自動切換,供電局會負責的。
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 875 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-10-24 21:25
超600KVA要上高配了,那要加大投資的。一般情怳600KVA夠用了,至于幾個屏的問題,要根據你車間設備的布置情怳而定,電容補償要一個主屏和一個付屏。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go