358273433
級別: 家園常客
|
請教各位高手:我看到有些資料說明是PLC是直接控制伺服驅動器,然后伺服驅動器驅動電機。但三菱FX2N在控制伺服電機時是不是在PLC與驅動器之間一定要有FX2N-10GM一類的定位控制模塊嗎? |
---|---|
|
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
|
fx2n PLC不適合做定位控制,必須要加定位模塊,你可用FX1N或FX3U PLC |
---|---|
|
夢夢
級別: 略有小成
|
不一定啊,可以用PLC本身的肪沖輸出來控制伺服電機,可以用PLR和PLSY兩條指令來發脈沖來驅動伺服電機,如果想做定位的話也可以不過做程序多一些 |
---|---|
|
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
|
樓上說的對 不一定控制伺服就得用定位模塊 用PLSY 也可以呀 |
---|---|
|
junzi
級別: *
|
fx自動機是可以控制伺服電機的,你也沒有說要位置控制模式 |
---|---|
|
junzi
級別: *
|
PLSY指令來發脈沖來驅動伺服電機! |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
謝謝大家!我覺得我應該這樣問:用三菱FX2N 驅動伺服電機做定位控制時,是不是一定要在PLC與伺服驅動器之間加定位模塊?如果不加,是否能達到同等效果? |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
不一定,但FX-2N達不到定位模塊的效果,定位的話,我一直用OMRON的CP1H,很好 |
---|---|
|