  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-09-05 09:02
我想了下,可能是24V超負荷了,但也不肯定,怎么樣知道他超沒超呢?
一人助我,我助人人。
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-09-05 10:19
以前用三菱PLC熱插拔燒過編程口.
侯寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 305 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2014-10-22
查看侯寶的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-09-05 10:51
PLC壞掉了啊
jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-09-05 11:02
前段時間我也出現了這種情況~后來發現在上電的時候有個24V線短接在Y0口了~ 這PLC以后也不能控制伺服和步進了
y.robot
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2014-04-25
查看y.robot的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-09-05 11:28
PLC電源板燒了
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-09-05 14:44
PLC還強悍著,各功能正常,用Y1脈沖口也正?刂撇竭M電機運行……看來只是燒了Y0,但愿別再燒Y1就好了!
一人助我,我助人人。
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-09-05 15:28
脈沖、方向、使能信號多數是光耦隔離的,所以只能接5V電源,如果超過5V就需要外接限流電阻
12V串1K電阻,24串2K電阻,樓主碰到到得應該是這個問題,可以修的 換個光耦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(737801323) 好人!
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    axxxa
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 5148 點
    下載積分: 4558 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2010-10-31
    最后登錄: 2023-11-21
    查看axxxa的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-09-20 16:12
    你那PLC很明顯是水貨的,要燒也是先燒驅動器。修修看吧,估計是輸出晶體管和光耦合燒了。很容易修的。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go