司服控制一圓盤,圓盤均勻的有6根肋。用一接近開關+偏移修正的方法回原點(沒有用Z相來回原點).
當接近開關感應的肋再走N個脈沖即為原點。
問題:當通電但沒開伺服ON情況下,隨便轉動圓盤后再回原點就不準。但在關電情況下隨便轉動圓盤后再通電回原點就沒問題?這是為什么?有什么解決辦法沒有?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-13 11:06
回原點的原理基本上常見的有以下幾種。
一、伺服電機尋找原點時,當碰到原點開關時,馬上減速停止,以此點為原點。這種回原點方法無論是選擇機械式的接近開關,還是光感應開關,回原的精度都不高,受溫度、噪音、粉塵、電源波動等等的影響,信號的反應時間會每次有差別,再加上從回原點的高速突然減速停止過程,可以百分百地說,就算排除機械原因,每次回的原點差別在絲級以上。
二、回原點時直接尋找編碼器的Z相信號,當有Z相信號時,馬上減速停止。這種回原方法一般只應用在旋轉軸,且回原速度不高,精度也不高。
三、應用在數控機床上比較精準的方式:電機先以第一段高速去找原點開關,有原點開關信號時,電機馬上以第二段速度尋找電機的Z相信號,第一個Z相信號一定是在原點檔塊上(所以你可以注意到,其實高檔的數控機床及中心機的原點檔塊都是機械式而不會是感應式的,且其長度一定大于電機一圈轉換為直線距離的長度)。找到第一個Z相信號后,此時有兩種方試,一種是檔塊前回原點,一種是檔塊后回原點(檔塊前回原點較安全,歐系多用,檔塊后回原點工作行程會較長,日系多用)。以檔塊后回原為例,找到檔塊上第一個Z相信號后,電機會繼續往同一方向轉動尋找脫離檔塊后的第一個Z相信號。一般這就算真正原點,但因為有時會出現此點正好在原點檔塊動作的中間狀態,易發生誤動作,且再加上其它工藝需求,可再設定一偏移量;此時,這點才是真正的機械原點。此種回原方法是最精準的,且重復回原精度高。
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-13 11:09
"當通電但沒開伺服ON情況下,隨便轉動圓盤后再回原點就不準。"
"但在關電情況下隨便轉動圓盤后再通電回原點就沒問題?"
任何狀態下,只要上電伺服ON開啟后回零,應該都能回到原點,不會有偏差。你觀察這兩個過程回零在動作上有什么區別呢?位置上又有多大的偏差?
混灌水區的!
ycet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2021-02-15
查看ycet的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-15 00:02
謝謝詳盡的講解
現在把近點改用X2后好很多了,但還是不準多回幾次就還好
第三種方法是絲桿類的,哪旋轉類的就沒有什么好方法使回原點精確了嗎?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-05-23
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-16 09:34
1 把回零速度降下來試試
2 旋轉和絲杠的卻有不同,但如果轉盤精度很高,且此輪減速比為整數的情況下,我也見過有這么用的。不過我前兩天做了一個也用接近開關,沒加Z相信號,還是挺準的。
3 檢查那個接近開關是不是有問題?現在國產的這個東西便宜,質量也不怎么樣,換一個好的試試,或者用機械式的。
4 轉盤間隙,尤其是回零時候是一個方向,啟動運行時為另一個方向時產生偏差,這種現象很常見。
混灌水區的!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 923 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-20
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-16 10:09
當使用一個接近開關而沒有使用伺服的Z相型號做原點,如果要提升回原點的精度,只能降低回原點操作的效能,也就是說,因為接近開關有相應時間以及機械部分有慣性上的原因,因此單單就1次接觸就作為原點是無法提高精度的,樓主可以多次檢查接近開關型號來修正原點。

以上!
ycet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2021-02-15
查看ycet的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-16 22:49
了解,接近開關是KEYENCE應該沒問題的。下次降速是是看
謝謝
ntsd51
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 207 點
下載積分: 692 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-06-18
最后登錄: 2017-02-12
查看ntsd51的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-18 18:07
看看,我不知道
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 6185 點
下載積分: 18306 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-09-18
查看天空流星的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-18 20:57
是6根肋都用了嗎?
雖然是均勻的,但加工總是有誤差的
rtzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 174 點
下載積分: 651 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-04-14
最后登錄: 2022-02-25
查看rtzz的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-19 10:40
學習學習了
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-19 14:54
學習
water5398
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 197 點
下載積分: 618 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2024-09-11
查看water5398的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-06-20 08:24
回答的詳細,學習了
  • «